Тема: АСУ ТП элеватора

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    01.02.2015
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    35

    По умолчанию АСУ ТП элеватора

    Доброго времени суток!
    Есть у кого-нибудь опыт построение АСУ ТП элеваторов на базе ПЛК OWEN,
    Если есть,то поделитесь пожалуйста опытом.
    Как в работе себя ведут?
    Какое конкретно оборудование использовали,если не секрет?
    Какие основные сложности возникали при пуско наладке?
    И ещё один вопрос,на релейных выходах плк используется один ком на 2 или 4-е выхода,а запитку каждого пускателя
    нужно осуществлять через стоповую кнопку этого пускателя,т.е сом должен быть у каждого пускателя свой,так вот,
    как уходили от этой проблемы?
    Последний раз редактировалось VAK; 11.03.2015 в 18:44.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.01.2013
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    112

    По умолчанию

    Какой вам элеватор?! Начните с запуска сверлильного/точильного движка.
    Какая пусконаладка?! побойтесь... Что такое ком и сом???
    умный всегда тупит, а тупой постоянно умничает.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    01.02.2015
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Какой вам элеватор?!
    Да любой.
    Начните с запуска сверлильного/точильного движка.
    Задачи стоят другие.
    Какая пусконаладка?! побойтесь...
    Почему?
    Что такое ком и сом???
    Посмотрите релейные выходы плк owen,ну к примеру 110.

  4. #4
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VAK Посмотреть сообщение
    на релейных выходах плк используется один ком на 2 или 4-е выхода,а запитку каждого пускателя
    нужно осуществлять через стоповую кнопку этого пускателя,т.е сом должен быть у каждого пускателя свой,так вот,
    как уходили от этой проблемы?
    Тут абсолютно никакой проблемы нет, т.к выход контроллера управляет пускателями,
    а кнопки включения и отключения подключены к входам ПЛК.

    А посоветовали Вам начать с чего нибудь попроще, только для того что бы понять как все работает,
    ведь судя по вопросам Вы никогда не занимались программированием ПЛК

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VAK Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Есть у кого-нибудь опыт построение АСУ ТП элеваторов на базе ПЛК OWEN,
    Если есть,то поделитесь пожалуйста опытом.
    Как в работе себя ведут?
    Какое конкретно оборудование использовали,если не секрет?
    Какие основные сложности возникали при пуско наладке?
    И ещё один вопрос,на релейных выходах плк используется один ком на 2 или 4-е выхода,а запитку каждого пускателя
    нужно осуществлять через стоповую кнопку этого пускателя,т.е сом должен быть у каждого пускателя свой,так вот,
    как уходили от этой проблемы?
    Есть. Как минимум двое форумчан эксперты в этом. Один из них как раз cer-cer, если я не ошибаюсь
    Используют ПЛК110 и модули ввода-вывода.
    Видимо речь идет о том, что выхода объединены по несколько штук в группы.

    Если Вы расскажете о Вашей задаче и что планируется делать - обсуждение пойдет проще.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    01.02.2015
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    А посоветовали Вам начать с чего нибудь попроще, только для того что бы понять как все работает,
    ведь судя по вопросам Вы никогда не занимались программированием ПЛК
    Опыт в программирование ПЛК есть,и опыт работы на элеваторе в КИП тоже имеется,да и оборудование подобрать проблем нет,возможно я не корректно сформулировал вопрос,сама суть заключается в модернизации элеватора(без АСУ ТП),как правило там всё управление происходит через кнопки в переведённый местный режим тумблер,и фаза берётся отдельно с каждого пускателя(с верхних губок),и для каждого пускателя она своя.Т.е по схеме фаза с верхних губок должна идти через стоповую кнопку,потом на тумблер выбора режима работы и дальше либо на пускатель(местный режим) либо ПЛК(Автоматический режим),а у ПЛК овен выходы объединены в группы по несколько штук,т.е фаза приходит на COM и выходит на контакт (одна фаза сразу на 2 или 4 контакта),у ПР этой проблемы нет,каждое реле развязано отдельно.Каждый выход ПЛК подключать к промежуточному реле(чтобы у каждого пускателя была раздельная развязка,не групповая)уменьшит надёжность и увеличит стоимость.Заменить все пускатели на 24 в практически не возможно.Вот и сам вопрос,как уйти от этого счастья,соблюдая порядок подключения?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VAK Посмотреть сообщение
    Опыт в программирование ПЛК есть,и опыт работы на элеваторе в КИП тоже имеется,да и оборудование подобрать проблем нет,возможно я не корректно сформулировал вопрос,сама суть заключается в модернизации элеватора(без АСУ ТП),как правило там всё управление происходит через кнопки в переведённый местный режим тумблер,и фаза берётся отдельно с каждого пускателя(с верхних губок),и для каждого пускателя она своя.Т.е по схеме фаза с верхних губок должна идти через стоповую кнопку,потом на тумблер выбора режима работы и дальше либо на пускатель(местный режим) либо ПЛК(Автоматический режим),а у ПЛК овен выходы объединены в группы по несколько штук,т.е фаза приходит на COM и выходит на контакт (одна фаза сразу на 2 или 4 контакта),у ПР этой проблемы нет,каждое реле развязано отдельно.Каждый выход ПЛК подключать к промежуточному реле(чтобы у каждого пускателя была раздельная развязка,не групповая)уменьшит надёжность и увеличит стоимость.Заменить все пускатели на 24 в практически не возможно.Вот и сам вопрос,как уйти от этого счастья,соблюдая порядок подключения?
    Возьми ПЛК с транзисторными выходами и поставь внешние промежуточные реле и будет тебе много счастья. Будет очень надежно и проблем с заменой износившихся реле не будет.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    01.02.2015
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Возьми ПЛК с транзисторными выходами и поставь внешние промежуточные реле и будет тебе много счастья.
    Вот от внешних промежуточных реле и хотелось бы уйти.Хотелось узнать у профи,как они ушли от этого,или никто не уходил?
    Понятно что при монтаже с нуля,от этого вопроса уходят при выборе пускателя(самое простое),а на уже существующих как??
    Последний раз редактировалось VAK; 12.03.2015 в 12:25.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VAK Посмотреть сообщение
    Вот от внешних промежуточных реле и хотелось бы уйти.Или без них совсем никак?
    Внешние промежуточные реле во всех отношениях лучше внутренних. Единственный минус что придется раскошелиться на эти самые внешние реле.

  10. #10
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,849

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VAK Посмотреть сообщение
    по схеме фаза с верхних губок должна идти через стоповую кнопку,потом на тумблер выбора режима работы и дальше либо на пускатель(местный режим) либо ПЛК(Автоматический режим),а у ПЛК овен выходы объединены в группы по несколько штук,т.е фаза приходит на COM и выходит на контакт (одна фаза сразу на 2 или 4 контакта)
    Вы бы схему нарисовали, а то у Вас везде фазы, а нейтраль где?
    Если катушки пускателей на 220В, то например так
    Захват-1.png
    "по схеме фаза с верхних губок должна идти через стоповую кнопку,потом на тумблер выбора режима работы и дальше либо на пускатель(местный режим) либо ПЛК(Автоматический режим)" В этой цепочке пускатель и тумблер поменял местами.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Требуются услуги специалиста АСУ ТП
    от Striker в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.07.2014, 06:49
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 08:58
  3. продаем верхний уровень АСУ ТП. не SCADA!
    от Megat в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 15:27
  4. продаем верхний уровень АСУ ТП. не SCADA!
    от Megat в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 18:58
  5. АСУ ТП «КОРМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ»
    от yurgin_777 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.08.2012, 13:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •