Имеется шнек и вибро стол.
1. Во время работы шнека должен быть запущен вибро стол -> если этого не произошло звучит сирена.
2. Время работы шнека всегда разное
3. После остановки шнека имеется какое то время (скажем так "одуматься")на запуск вибро стола, скажем 30 сек.
4. Вибро стол работает не все время пока работает шнек, а 30-120 сек. надо в начале каждого цикла сбрасывать состояние. Был запущен вибро стол или нет.
С тех. поддержки "Овена" прислали вот это: Используйте блок “BLINK” на который будет заходить сигнал шнека со входа ПР110. При подачи сигнала он будет включаться на 1-2 мин. и отключаться на 1-2 мин., и этот цикл будет повторяться. После этого поставьте блок “AND” на который будет заходить сигнал с выхода “BLINK” и инверсный сигнал вибро-стола со входа ПР110.
Это не работает т.к. начало следующего цикла привязано к времени, а оно всегда разное. Да и если бы было все так просто)).