Здравствуйте!Подскажите пожалуйста как настроить Online эмуляцию в конфигураторе СП300 с имеющимся плк 100.
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста как настроить Online эмуляцию в конфигураторе СП300 с имеющимся плк 100.
Посмотрите пример по настройке обмена с ПЛК110 [M02] - его несложно будет адаптировать для ПЛК100:
http://www.owen.ru/upl_files/SP300CODESYS2.3.zip
Следуйте примеру, но вместо загрузки проекта в панель запускайте онлайн-эмуляцию.
Напоминаю, в режиме эмуляции панель может работать только так RTU Master или TCP Master.
В первом случае (RTU) после запуска эмуляции необходимо указать нужные COM-порты ПК (правой кнопкой мыши на окно эмуляции, вкладка Com-порт), во втором (TCP) - сетевые настройки запускаемого проекта должны совпадать с сетевыми настройками ПК.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
По USB эмуляция не работает. ПЛК должен быть подключен к ПК через RS-232/485 или Ethernet.
Обмен между ПЛК и эмулятором - по протоколу Modbus RTU или Modbus TCP.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 02.03.2017 в 16:01.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?