Подскажите, пожалуйста, возникла проблема подключить 2 панели СП300 для дублирования управления в другом месте, достаточно ли будет на панелях установить 1 и тот же адрес?
Подскажите, пожалуйста, возникла проблема подключить 2 панели СП300 для дублирования управления в другом месте, достаточно ли будет на панелях установить 1 и тот же адрес?
Два одинаковых адреса в сети не допустимы.
Сделай ПЛК Master сети, а панели Slave с разными адресами.
Можно панели сделать Master и подключить к разным физическим интерфейсам ПЛК.