Добрый день!
Нужно подключить к ПР-200 две панели ИП-320 для управления из двух мест.
Сетевые переменные для каждого интерфейса свои и карта адресов у них одинаковая, как их завести в программу при считывании?
Управление с каждой панели однотипное.
Добрый день!
Нужно подключить к ПР-200 две панели ИП-320 для управления из двух мест.
Сетевые переменные для каждого интерфейса свои и карта адресов у них одинаковая, как их завести в программу при считывании?
Управление с каждой панели однотипное.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Юрий, подскажи по интерфейсам, вот планирую ставить пр200 с двумя интерфейсами rs 485, 1й слот будет слейвом подключен к панели мастеру, 2й слот будет слейвом подключен к пк(скада), я так понял нужно скопировать переменные из 1го слота во 2й, только ругается что имена переменных совпадают, в этом случае просто поменять имена переменных во 2м слоте нужно? или еще какие подводные камни могут быть?
в теме макросов есть.
для слейва переменные общие. ниче копировать не надо.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300