При записи новых параметров в сми-2, говорит что ошибка и сбрасывает параметры до прежних.
ошибка.jpg
При записи новых параметров в сми-2, говорит что ошибка и сбрасывает параметры до прежних.
Добрый день. Попробуйте:
1. Запустить конфигуратор от имена администратора
2. Перезагрузить ПК и повторить попытку
3. Переустановить конфигуратор
4. Использовать другой адаптер USB/RS-485
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо переустановка помогла. Если устанавливаете как пользователь то и запускать надо как пользователь, а у меня по умолчанию в свойствах все конфигураторы запускаются от админа.