Здравствуйте.
При включении питания ПЛК, сначала срабатывают кратковременно несколько выходов, затем после пуска программы все начинает работать в штатном режиме.
Это нормально? Или как то можно этого избежать?
Здравствуйте.
При включении питания ПЛК, сначала срабатывают кратковременно несколько выходов, затем после пуска программы все начинает работать в штатном режиме.
Это нормально? Или как то можно этого избежать?
Это ненормально. Какой конкретно ПЛК ?
ПЛК110-60М[2] все
А безопасное состояние выходов в конфигурации ПЛК случайно не в TRUE?
Такой эффект наблюдался на "быстрых" выходах (DO1-DO4) ПЛК110 старой модели. Выхода активируются еще до запуска собственно ЦПУ ПЛК. Никак не лечится. Обычные выхода ведут себя как положено. Лечил жертвованием одного обычного выхода, который включался после запуска программы в ПЛК и его реле подавала питание на "быстрые" выхода. То есть основная идея - питание быстрых выходов надо подавать с задержкой.
Sulfur а программно не лечится? типа AND и таймер на одном из входов ??? з.ы. просто интересно
разве дискуссии не хватило в этой теме https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25463 ?
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран