Добрый день коллеги. Есть задача: считать переменные с ПЛК 73 и передать через RS 485 и увидеть эти тэги в SCAD-е.
Что я сделал:
1. Создал проект
2. Описал переменые в конфигурации ПЛК которые хочу увидеть в SCAD-е.
3. Добавил FB для открытия CОМ порта.
4. Подключил RS 485 к преобразователю RS 485/Ethernet.
Подскажите пожалуйста, что нужно ещё сделать чтобы переменные появились в SCAD-е? И что я делаю не так?
Проект прилагается.
переменные в ПЛК73/63 особо не опишешь, там вроде только галочка - передавать или нет в сеть.
Настроить Scada по каждой переменной в отдельности по указанным адресам (отдельные запросы) или настроить опрос на служебную область памяти (смотрите в документации)
Ну и со своей Scada разбирайтесь, как там читать Modbus RTU