подключение к рлк100 по Rs485 устройства с неизвестным протоколом
добрый день.
получил в руки прибор влагомер поток-б хохляцкого производства в количестве 2 штук.
задача опросить их показания с помощью плк100.
в инструкции о протоколе этих устройств написано следующее:
протокол обмена для Rs485:
запрос<пробел>а (где а – любая большая буква от A до Z)
ответ: а=07,6%<пробел>428 (контрольная сумма – это сумма кодов всех знаков до контрольной суммы включая пробел).
скорость: 4800
стоп бит: 1
контроль четности
подскажите пожалуйста, как с ним общаться?
заранее благодарю.
-
Используйте библиотеку SysLibCom.lib
Также, возможно (тут надо попробовать), можно использовать мастер DCON - он может разобрать ответ и послать правильный запрос и даже может посчитать контрольную сумму.
По сути у Вас протокол DCON, но возможна несовместимость. Не любят на Украине стандартов.
-
благодарю за исчетпывающий ответ.
с уважением м.е.