гальваническая развязка трм1
Темы про гальваническую развязку неоднократно подымались на форуме, но в основном это касалось ПЛК, про ТРМ1 ничего поиском не нашел.
Система такая, датчик с выходом 4-20 мА включенный по двухпроводной схеме, дальше по токовой петле блок аналогового входа Siemens, БП, и показывающий прибор. Все это работало нормально, пока не заменили показывающий прибор на ТРМ1.
При этом ТРМ1 показывает значение нормально, а Siemens зашкалил.
Неоднократно было замечено что аналоговые входа Siemens-a не любят гальванической связи с землей, так что я думаю что это оно.
Всвязи с этим вопрос, есть ли в ТРМ1 гальваническая развязка входа?
-
Супер Модератор
гальваническая развязка есть.
-
спасибо, значит как говорится, будем искать....