соотношение газ-воздух на котельной
добрый день, уважаемые коллеги!
моему клиенту нужно регулировать соотношение газ-воздух на котельной. у него на воздухе не мэо, а частотник. т.е мысль такая, что бы взять трм151-щ1.ир.03 (второй выход, как я понимаю, не важен) и рулить этим соотношением. так вот вопрос, можно ли такую систему сделать или чего-нить надо мудрить еще (ну искры поставить и датчики давления ех-это понятно)? какие там подводные камни бывают?
-
Супер Модератор
герман, уж вы то должны знать, что нужен вам трм151-04 а не 03...
особенностей вроде никаких особых нет.
ну а в идеале - трм212
-
точно, как-то я не подумавши брякнул. спасибо, андрей