Здравствуйте, такая проблемка, связываю ТРМ138 с TraceMode 6 через OPC. На локальном ПК все работает, но если подключаю ТРМ138 на удаленном ПК, и в TraceMode пытаюсь подключится к ОРС серверуто выдается ошибка
Нашел настройки DCOM и ОРС сервера, в кабинете все заработало, унес тачку в цех, все подключил, а в серверной нет данных, не подключается, на удаленной тачке появляется значок, что мол, сервер ОРС запущен, а данных нет.
Может проблема со свитчами или DSL модемами? От удаленного ПК до серверной стоит 4 свитча и 2 модема.
Последний раз редактировалось Владимир Юрганов; 06.09.2007 в 15:00.
Все таки проблема не в сети. Пробовал на новом ПК, с новой системой. через один свитч.При работе локально В Trace Mode ОРС сервер определяется и раскрывается список подключенных устройств, при работе через сеть ОРС сервер есть в списке, но устройства не отображаются. Настройки DCOM вроде корректны, ошибок нет, доступ дан. Уважаемая техподдержка вышлите пожалуйста последнюю версию сервера.
Вы пробовали подключится к OPC удаленно на двух машинах, подключенных к одному свичу? Работает? А с других OPC TM получает данные удаленно? Сервер я вам вышлю, если дадите адрес.