Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: самопроизвольное выключение реле

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию самопроизвольное выключение реле

    кто-то уже поднимал эту тему.
    у меня более серьезная ситуация: реле первого канала кратковременно выключается с постоянной периодичностью 1 мин!!!! это происходит даже если контроллер находится в режиме стоп!!!! среда этого выключения не видит (остановка трассы настроенна на переход состояния первого дискретного выхода).
    контроллер отправлять на гарантийный ремонт?

  2. #2

    По умолчанию

    можно его серийный номер и дату изготовления?
    и еще лог, к-й выдает плк при старте?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    можно его серийный номер и дату изготовления?
    и еще лог, к-й выдает плк при старте?
    №10743071001009197 21.10.07
    Как можно этот лог получить при подключении через Ethernet?

  4. #4

    По умолчанию

    PLCBrowser->PLCInfo - Пришлите ответ ПЛК

  5. #5

    По умолчанию PLCInfo

    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.02.8
    Need Target version 2.02
    Compiled: 09:01:55 Nov 20 2007
    MAC 67:77:01:03:0C:47
    IP 172.16.2.249
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.0.0
    Licence limited to 360 bytes
    Current DAC
    PIC version is 09

    Сейчас загрузил сначала старую версию программы, затем новую (в это время панель оператора была отключена) и пока реле не щелкает. Как с этим бороться?

    P.S. Я думал вы хотите то что сообщает ПЛК в debug232 при ресете.
    Последний раз редактировалось Антон; 28.12.2007 в 10:15.

  6. #6

    По умолчанию

    не знаю, в тему, или нет, у нас на тестировании плк150у.м. заметили такую вещь. плк с программой из ; (пустой), стоит включённый на столе. периодически стали замечать, что щёлкает выходное реле (по звуку) - включается и тут же выключается произвольно раз в 3-4 часа.

  7. #7

    По умолчанию

    у нас было похожее. но в контроллер была загружена программа.

  8. #8

    По умолчанию

    на плк такой проблемы не встречал, а вот на мдвв с протоколом Dcon такая проблема есть.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон Посмотреть сообщение
    кто-то уже поднимал эту тему...
    ...поднимал. На контроллере как и у Вас моргал выход.
    Вот какой был ответ:
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    1.2 -
    Моргает при переходе в безопасное состояние, был выставлен слишком маленький таймаут перехода в безопасное состояние. Необходимо перепрошить нижний PIC-сонтроллер. (к сожалению, пока только в сервис-центре)
    - в Москве.
    И такой:
    Цитата Сообщение от Кулагин Павел Посмотреть сообщение
    Признанная производителем проблема железа(внутреннего ПО) ПЛК вроде бы уже решенная во вновь производимых приборах решайте этот вопрос через ваших поставщиков.
    Т.е. мне требовалось снять контроллер с объекта и отправить его через пол-страны на перепрошивку, и ждать пока он приедет обратно. А объект все это время простаивать должен? Занятно, на кого бы списали простои?
    И еще такой :
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    как решение, можно на выход поставить Rc-цепочку с временем >=1 сек.
    Т.е. вместо решения проблемы решаем следствие. Только я себе эту самую цепочку на переменном токе как-то не представляю.

    Вобщем запустили тогда эту железяку в обход ПЛК. А, зачем он (ПЛК) тогда там нужен?
    И, как видно, с того времени не многое изменилось.

  10. #10

    По умолчанию

    версия прошивки нижнего Pic контроллера - 9, в ней уже решена проблема с переходом в безопасное состояние.
    проблема в чём-то другом.
    давайте её решать, а не ругаться.
    нам (программистам и схемотехникам) очень сложно решить проблему, если она у нас не воспроизводится.