Не поддерживает? Ужас Как выйти из ситуации? Есть удаленные друг от друга на расстояние >100м ПЛК100. Писать модбас для прикладной программы?
Не поддерживает? Ужас Как выйти из ситуации? Есть удаленные друг от друга на расстояние >100м ПЛК100. Писать модбас для прикладной программы?
МастерСкаду не вариант использовать совсем. Нужна именно своя прикладная программа.
На модбас тоже библиотеки есть под какие угодно языки.
Они платные все
Конструктивный ответ, пожалуйста, можно получить?
А конструктивный вопрос? Начать можно с того, на чём вы пишете.
Хорошо. По порядку: пишу в visual studio на c#. Оборудование ПЛК100+ИП320+модуль аналогового ввода+сторонний терминал. Все что мне нужно в программе своей это получать состояние 5 переменных из ПЛК.
NModbus. Сам пользуюсь.
Только предупреждаю: ПЛК надо опрашивать не реже одного раза примерно в 10 секунд — иначе он закрывает соединение. Если это слишком часто и надо сделать реже, то при каждом опросе вам придётся устанавливать соединение.