Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: сп 270 и трм 201

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию сп 270 и трм 201

    Здравствуйте. У меня такая проблема: СП270 не считывает показания температуры с трм 201.
    Нужно чтобы температура отображалась при помощи линейки и цифрового дисплея. Если температура на трм 25 градусов, то цифровой дисплей и линейка показывают 0 при формате float. При других форматах дисплей показывает значения, но совершенно отличающиеся от реальности, а линейка вообще зашкаливает.

    Настройки устройства: Modbus RTU, формат данных 8 бит, 1 стоп бит, контроль четности отсутствует, скорость 115200.
    Настройки линейки: адрес 1, регистр 4х, переадр 0, тип DWord, формат float, максимум 100
    Настройки дисплея: адрес 1, регистр 4х, переадр 0, тип DWord, формат float
    Настройки трм 201: адрес 1, RTU, 115200,

    Помогитекорректно считать показания.
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,255

    По умолчанию

    Переворачивать байты надо

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Переворачивать байты надо
    Где и как переворачивать байты?

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,849

    По умолчанию

    Попробуйте так
    1.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Попробуйте так
    1.png
    Спасибо за совет, но, к сожалению, не помогло. Нет никакой разницы...

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,849

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от denisdmitrich Посмотреть сообщение
    Спасибо за совет, но, к сожалению, не помогло. Нет никакой разницы...
    Запустите этот тестовый проект. Желательно сначала с выключенной галкой "Поменять Word", а затем с включенной.
    Захват-1.png

    Результаты - показания ТРМ и показания на экране СП270 в студию.
    Будем думать дальше.

    ЗЫ. Этот проект в замен поиска другого мастера. На экране панели значения полученные из ТРМ будут представлены и в виде значений каждого Word и по битно все 32 разряда.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 30.09.2013 в 17:51.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Запустите этот тестовый проект. Желательно сначала с выключенной галкой "Поменять Word", а затем с включенной.
    Захват-1.png

    Результаты - показания ТРМ и показания на экране СП270 в студию.
    Будем думать дальше.

    ЗЫ. Этот проект в замен поиска другого мастера. На экране панели значения полученные из ТРМ будут представлены и в виде значений каждого Word и по битно все 32 разряда.
    залил тест в панель. Сначала без галочки "поменять word" получилось Безымянный.jpg . показания трм-"20"
    С галочкой получилось Безымянный232.jpg показания трм - "20"

  8. #8
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,849

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от denisdmitrich Посмотреть сообщение
    залил тест в панель. Сначала без галочки "поменять word" получилось Безымянный.jpg . показания трм-"20"
    С галочкой получилось Безымянный232.jpg показания трм - "20"
    Цифра 20 (десятичная, не Float) точно есть в регистре 0х0001.
    Особенность панели
    без галки положение WORD будет W0W1
    1.png

    А с галкой положение WORD будет W1W0
    2.png
    Итого. В регистре 0х01 находится нужное значение и именно в формате INT(десятичное)
    Единственное объяснение того, что
    с таким адресом 3x1 панель выдает потерю связи
    у меня случилось завихрение мозгов и я увидев в руководство ТРМ команду(функцию) Modbus 03 ее и прописал в адресах элементов на экране панели.
    Конечно нужно не 3x1, а 4х1.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,255

    По умолчанию

    Там только одна из четырех комбинаций расположения байт даст реальное значение, остальные будут приблизительно равны нулю, есть другой мастер сети, кроме панели?

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,255

    По умолчанию

    так стоп, проекты не смотрел, но вот по описанию, по какому адресу Вы пытаетесь флоатовское значение прочитать? Значение датчика надо искать по адресу регистра 4105
    http://www.owen.ru/uploads/ki_prm_trm201_032.pdf по первому адресу инт16 расположен, достаточно одного регистра, чтоб прочитать значение

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СП 270
    от jus в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 20:46
  2. ПЛК110 и СП 270
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 17:35
  3. сп-270 и мдвв
    от MCBK в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 11:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •