Есть си-8 и си-30. Можно ли их настроить таким образом ,если произошло обрыв счета то сработал один из выходов.
Есть си-8 и си-30. Можно ли их настроить таким образом ,если произошло обрыв счета то сработал один из выходов.
нет.....
электронщик до мозга костей и не только
А вот можно.
А что вы понимаете под словом ОБРЫВ счета .О каком интервале времени идет речь ?
электронщик до мозга костей и не только
допустим, перелом кабеля,сгарел БП ,неважно
Перелом кабеля:
Лишние две жилы в кабеле замкнутые с другой стороны. Переломилось - разомкнулось
Сгарел БП:
Используем н.о. контакт реле подключенного к этому БП. Результат - тот же.
Неважно:
Дождь со снегом/вспышку слева/приступ диареи - отрабатываем ?
Счет - импульсы. Они иногда бывают или их долго нету. Изучите работу таймера задержки выключения например. Эта функция есть на борту СИ-8. Целостность линии ? Резисторами и т.п. поднимите подтяните уровень разомкнуто к уровню чуть ниже уровня логического нуля прибора, а он довольно приличен, и ловите это. Заведите результат на reset СИ-8 например. Как ? К электронщикам и РЭ на СИ-8
Последний раз редактировалось Валенок; 15.03.2014 в 21:10.
Спасибо всем разобрался, просто сам завис немного