Добрый день!
СПК (master) постоянно теряет связь по MODBUS со всеми модулями, при этом опрашивается всего 3 канала. Уже несколько дней мучаемся
Связь пропадает примерно через 3-5 минут.
В чем может быть проблема?
версия прошивки СПК v.3.302
Добрый день!
СПК (master) постоянно теряет связь по MODBUS со всеми модулями, при этом опрашивается всего 3 канала. Уже несколько дней мучаемся
Связь пропадает примерно через 3-5 минут.
В чем может быть проблема?
версия прошивки СПК v.3.302
Подскажите пожалуйста каким образом можно перезапустить программно COM - соединение?
Время уходит, а проект работает нестабильно ...
Спасибо.
Как себя ведет панель при работе только с одним модулем, если зависания через пять минут,то результата ждать не долго. Пробовали работать по модбас ascii ?
Пробовали работать через библиотеки?
Нашел на форуме вот этот код для сброса соединения
Найти информацию в справке не смогли и на форуме никакого описания ... среда ругается на строки, начиная с BLL.IF Mod_Master.xAllSlavesOk=FALSE THEN
BLL(ENABLE:= TRUE, TIMELOW:= T#1S, TIMEHIGH:= T#100MS, OUT=> );
ELSE
BLL(ENABLE:= FALSE, TIMELOW:= T#1S, TIMEHIGH:= T#100MS, OUT=> );
END_IF
(*Если нет связи, то перезапускаем мастер*)
Mod_Master.xResetComPort:=BLL.OUT;
С одним модулем тоже связь теряется.
Нет, библиотеки не использовал.
Bll это кто то так назвал экземпляр функц.блока blink
Спасибо.
А где можно найти описание данного блока?
У меня такая-же проблема возникла. Пропадает связь по ModBus в связке СПК207 + МВ110-16ДН + МВ110-8А + МВ110-16Р.
Подцепился к шине посмотрел, что выдает контроллер. Если в сети обнаруживается помеха, то контроль уходит в овсайд.
У него устройства выдают ошибка шины и он прекращает на них делать запрос. Пробовал сделать Mod_Master.xStop,
затем Mod_Master.xResetComPort, затем снял TRUE с Mod_Master.xStop. Порт не перезапускается.
Заметил, что с помощью Mod_Master.xStop порт может только остановиться, а затем снова включиться. Но если прошла
авария то это не работает.
У меня к сожалению тоже не сработал вариант с рестартом.
Попробую напрямую работать с портом с использованием библиотек ... судя по всему других вариантов нет
Всем добрый день. Очень часто слышу про данную проблему, но нам самим так и не удалось ее ни разу повторить.
Если не сложно опишите более детально, что и как подключено к СПК, как считываете регистры. С каким интервалом.
Как быстро пропадает связь. На какой прошивке?