Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Проблема с настройкой тревог СПК105

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Проблема с настройкой тревог СПК105

    Прошу помощи в настройке конфигуратора тревог. Панель СПК105 прошивка 3.939 таргет 3.5.4.20 codesys V3.5 SP4 Patch4. В панель загружен проект, который нормально работает, но только до тех пор, пока на любую визуализацию не вставишь баннер тревог или таблицу тревог. После добавления любого из этих элементов проект компилируется без ошибок, но при попытке запуска выдает "Программа загружена - исключение". Все настройки конфигуратора тревог сделаны по инструкции, в том числе и добавление конфигуратора тревог с переключением на англоязычный интерфейс. При удалении баннера тревог и таблицы тревог с визуализаций, проект снова загружается и нормально работает.
    Изображения Изображения

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,280

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OKSTRUD Посмотреть сообщение
    Прошу помощи в настройке конфигуратора тревог. Панель СПК105 прошивка 3.939 таргет 3.5.4.20 codesys V3.5 SP4 Patch4. В панель загружен проект, который нормально работает, но только до тех пор, пока на любую визуализацию не вставишь баннер тревог или таблицу тревог. После добавления любого из этих элементов проект компилируется без ошибок, но при попытке запуска выдает "Программа загружена - исключение". Все настройки конфигуратора тревог сделаны по инструкции, в том числе и добавление конфигуратора тревог с переключением на англоязычный интерфейс. При удалении баннера тревог и таблицы тревог с визуализаций, проект снова загружается и нормально работает.
    Выложите, пожалуйста, выпадающий в исключение проект (достаточно экрана с таблицей тревог, остальное можно вырезать).

  3. #3

    По умолчанию

    Выкладываю проект.
    Вложения Вложения

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,280

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OKSTRUD Посмотреть сообщение
    Выкладываю проект.
    Выложите проект в формате .projectarсhive, пожалуйста (Файл - Архив проекта - Сохранить).

  5. #5

    По умолчанию

    Пожалуйста, выкладываю архив проекта.
    Вложения Вложения

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,280

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OKSTRUD Посмотреть сообщение
    Пожалуйста, выкладываю архив проекта.
    Проблема проявляется даже на виртуальном контроллере, т.е. к СПК отношения не имеет.

    Обновите CODESYS до версии SP5 Patch5 или выше, после чего создайте проект заново.

Похожие темы

  1. СПК105. Таблица тревог.
    от janettow в разделе СПК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 15:11
  2. Проблема с настройкой МК110-4K.4P
    от SuperChu в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 14:09
  3. Проблема с таблицей тревог
    от temasgs в разделе СПК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 12:21
  4. Проблема с windows 8 и СПК105
    от askpify в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.09.2014, 22:15
  5. Проблема с настройкой ТРМ101.
    от sergstrizh в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 22:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •