    По умолчанию ПР200 и ПЧ Данфос

    к ПР200 подключены два термосопротивления на AI1 и AI2 , выбран тип входа 0...4000 Ом , на AI3 подключен ПЧ выбран тип входа 4-20 мА- информация о выходной частоте, в выключенном состоянии все нормально, но как только включаешь ПЧ начинает дико скакать индикация температуры на экране, проверял в меню ПР200 состояние входов AI1 и AI2 также дико скачет, причем индикация самой частоты на другом экране стоит ровно, в чем может быть проблема?
    Экраны контрольных кабелей заземлены через 1мОМ.
    Пробовал все отключать оставив только 4-20 от ПЧ, все равно скачет, как только откину кабель 4-20 от ПЧ все сразу норм.
    помогите пожалуйста

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALEXBUY Посмотреть сообщение
    к ПР200 подключены два термосопротивления на AI1 и AI2 , выбран тип входа 0...4000 Ом , на AI3 подключен ПЧ выбран тип входа 4-20 мА- информация о выходной частоте, в выключенном состоянии все нормально, но как только включаешь ПЧ начинает дико скакать индикация температуры на экране, проверял в меню ПР200 состояние входов AI1 и AI2 также дико скачет, причем индикация самой частоты на другом экране стоит ровно, в чем может быть проблема?
    Экраны контрольных кабелей заземлены через 1мОМ.
    Пробовал все отключать оставив только 4-20 от ПЧ, все равно скачет, как только откину кабель 4-20 от ПЧ все сразу норм.
    помогите пожалуйста
    Похоже на наводки на кабель датчиков, датчики где расположены?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    датчики на градирне, подача и обратка

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Похоже на наводки на кабель датчиков, датчики где расположены?
    датчики на градирне, подача и обратка

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALEXBUY Посмотреть сообщение
    к ПР200 подключены два термосопротивления на AI1 и AI2 , выбран тип входа 0...4000 Ом ...
    Экраны контрольных кабелей заземлены через 1мОМ.
    ...
    Тут самое важное - в какой точке заземлены экраны! Заземлять надо в точке присоединения земли блока сетевого фильтра (типа Овена), который должен находиться впритык к ПР200
    И второе: сам экран должен быть заизолирован на всем протяжении от металлических поверхностей.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Тут самое важное - в какой точке заземлены экраны! Заземлять надо в точке присоединения земли блока сетевого фильтра ( блока сетевого фтипа Овена), который должен находиться впритык к ПР200
    И второе: сам экран должен быть заизолирован на всем протяжении от металлических поверхностей.
    1)блок сетевого фильтра ? что вы имеете в виду?
    2)пролоен мкэш по всей трассе

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALEXBUY Посмотреть сообщение
    1)блок сетевого фильтра ? что вы имеете в виду?
    2)пролоен мкэш по всей трассе
    Да, БСФ
    Какая длина трассы?
    Как далеко расположен частотник от ПР200?
    Как он и куда (в какую точку) заземлен?
    Надо смотреть схемотехнику аналогового входа ПР200..
    В режиме измерения сопротивления 0...4000Ом, схемой должен формироваться импульс тока, амплитудой 2,5 мА. Т.е. на входе должно быть от 0 до 10В. А дальше я не знаю, как устроен АЦП..

    Как вариант - сделать гальваническую развязку выхода ПЧ
    Последний раз редактировалось По самые по...; 28.02.2017 в 20:24.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Да, БСФ
    Какая длина трассы?
    Как далеко расположен частотник от ПР200?
    Как он и куда (в какую точку) заземлен?
    Надо смотреть схемотехнику аналогового входа ПР200..
    В режиме измерения сопротивления 0...4000Ом, схемой должен формироваться импульс тока, амплитудой 2,5 мА. Т.е. на входе должно быть от 0 до 10В. А дальше я не знаю, как устроен АЦП..

    Как вариант - сделать гальваническую развязку выхода ПЧ
    длина трассы датчиков температуры один около 10 метров, второй метров 40,
    Пч от пр200 на расстоянии метра в двух разных щитах
    заземлен со стороны пр200 на щит

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    ...
    Надо смотреть схемотехнику аналогового входа ПР200..
    В режиме измерения сопротивления 0...4000Ом, схемой должен формироваться импульс тока, амплитудой 2,5 мА. Т.е. на входе должно быть от 0 до 10В. А дальше я не знаю, как устроен АЦП..
    ...
    Я ошибся! Взял резистор 199 Ом. Схемой формируется постоянный ток (а не импульс!), величиной примерно 0,725 мА.
    Взял резистор 1 кОм. Схемой формируется постоянный ток 0.587 мА
    Взял резистор 2 кОм. Схемой формируется постоянный ток 0.476 мА.
    Стало быть схема измерения не токовая, ток не стабилизируется.
    Резистор 1 Ом - не может точно измерить. Показания на экране пляшут!
    При коротком замыкании мультиметром течет ток 0,74 мА.
    Вот так то!
    Конечно, для измерения терморезисторов, величина тока высоковата, что вызывать будет погрешность измерения температуры из-за паразитного нагрева терморезистора.
    Последний раз редактировалось По самые по...; 01.03.2017 в 18:27.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Я ошибся! Взял резистор 199 Ом. Схемой формируется постоянный ток (а не импульс!), величиной примерно 0,725 мА.
    Взял резистор 1 кОм. Схемой формируется постоянный ток 0.587 мА
    Взял резистор 2 кОм. Схемой формируется постоянный ток 0.476 мА.
    Стало быть схема измерения не токовая, ток не стабилизируется.
    Резистор 1 Ом - не может точно измерить. Показания на экране пляшут!
    При коротком замыкании мультиметром течет ток 0,74 мА.
    Вот так то!
    Конечно, для измерения терморезисторов, величина тока высоковата, что вызывать будет погрешность измерения температуры из-за паразитного нагрева терморезистора.
    спасибо за помощь, т.е. нет смысла использовать этот режим измерения в моем случае? посмотрите пожалуйста мое предыдущее сообщение

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 + МВ 110-8АС
    от lexures в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 19:50
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •