Здравствуйте!
Примеры подключения устройств к МСД200 по ссылке (Измерители-регуляторы --> ТРМ202). Вы можете найти файл конфигурации соединения как по протоколу Modbus RTU, так и по протоколу ОВЕН.
Да сам в этом не силен собирал по примерам. Может более точно подскажите как сделать чтобы мсд200 записывал не 1 а оба канала с трм202
Тебе уже ответили, перейди по ссылке на страницу МСД-200 http://www.owen.ru/catalog/modul_sbo...sd200/43918368 и там увидишь пример конфигурации для ТРМ-202 (оба канала)
Здравствуйте, попробую написать здесь
не получается пожинить МСД-200 и ТРМ-202, так же не получается и с ТРМ-138
В обоих случаях настраивал как указано на сайте и выше приведенной ссылке
в обоих случаях результат одинаков
в результатах измерений "таймаут"
помогите куда рыть !!!
Как вы сделали? У меня такая же проблема
Получилось все