Мв110 8а через овенклауд при попытки сдвига характеристики операция все время пишет "запись не выполнена" , в чем может быть проблема?
Мв110 8а через овенклауд при попытки сдвига характеристики операция все время пишет "запись не выполнена" , в чем может быть проблема?
Здравствуйте, столкнулся с такой же проблемой. Не могу записать ни один конфигурационный параметр. Вам удалось разобраться?
А у Вас защита от записи в шлюзе отключена?
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210