Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Модуль 485 от китайских братьев

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Модуль 485 от китайских братьев

    Всем привет. Есть PLC160. Нормально живет, работает. И понадобилось во время цикла включать 2 мотора и задвижку. Вроде все просто, но они в другом помещении и за 70 метров от этого PLC160.
    Еще и визуально контролировать надо. По этому случаю мне вручили этого зверя:
    EBYTE ME31-AXAX4040.
    TCP, 485, 4DI/4DO. Песня.
    Через свисток с компом соединил, релюшки включаются. DI не тестировал и особо не нужно пока
    А дальше затык - как к нему в Codesys 2.3 обратиться?
    Предполагаю, что это будет Slave.
    Дальше все. Что нужно, 8 bits, 2 byte, 4 byte?
    Как указать, к какому адресу обратиться?

    Обращался к китайским братьям, ответ "Моя твоя не понимай, читай мануал" - не помог...
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от leos Посмотреть сообщение
    Всем привет. Есть PLC160. Нормально живет, работает. И понадобилось во время цикла включать 2 мотора и задвижку. Вроде все просто, но они в другом помещении и за 70 метров от этого PLC160.
    Еще и визуально контролировать надо. По этому случаю мне вручили этого зверя:
    EBYTE ME31-AXAX4040.
    TCP, 485, 4DI/4DO. Песня.
    Через свисток с компом соединил, релюшки включаются. DI не тестировал и особо не нужно пока
    А дальше затык - как к нему в Codesys 2.3 обратиться?
    Предполагаю, что это будет Slave.
    Дальше все. Что нужно, 8 bits, 2 byte, 4 byte?
    Как указать, к какому адресу обратиться?

    Обращался к китайским братьям, ответ "Моя твоя не понимай, читай мануал" - не помог...
    Страница 13, п. 3.2 инструкции, которую Вы выложили.

  3. #3

    По умолчанию

    Да, это самое простое, подключил.
    А к регистрам как?
    8 bits добавил, подключаюсь, тыкаю - синий квадратик. А на девайсе лампочка 485 моргнет и все. Ничего не происходит.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от leos Посмотреть сообщение
    Да, это самое простое, подключил.
    А к регистрам как?
    8 bits добавил, подключаюсь, тыкаю - синий квадратик. А на девайсе лампочка 485 моргнет и все. Ничего не происходит.
    Всё есть в таблице, адреса регистров ( перевести в DEC), функции чтения входов и функции чтения, записи выходов 1 Входы блока.jpg
    8 bit Input - читать, 8 bit Output - записать
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.04.2023 в 18:08.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,331

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Всё есть в таблице, адреса регистров ( перевести в DEC), функции чтения входов и функции чтения, записи выходов 1 Входы блока.jpg
    8 bit Input - читать, 8 bit Output - записать
    И, какие же это адреса, в смысле, если Вы разобрались?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    И, какие же это адреса, в смысле, если Вы разобрались?
    Заголовки таблицы 4.8.1 смотрите как в табл. 4.8.2, китайцы накосячили в оформлении. И_так_сойдёт.жпг. DO 4 регистра начиная с 0.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,331

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Заголовки таблицы 4.8.1 смотрите как в табл. 4.8.2, китайцы накосячили в оформлении. И_так_сойдёт.жпг. DO 4 регистра начиная с 0.
    Хорошо, а у входов тогда какие регистры?
    Мне одному кажется что они совпадают с адресами выходов, в смысле, так бывает?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от leos Посмотреть сообщение
    Всем привет. Есть PLC160. Нормально живет, работает. И понадобилось во время цикла включать 2 мотора и задвижку. Вроде все просто, но они в другом помещении и за 70 метров от этого PLC160.
    Еще и визуально контролировать надо. По этому случаю мне вручили этого зверя:
    EBYTE ME31-AXAX4040.
    TCP, 485, 4DI/4DO. Песня.
    Через свисток с компом соединил, релюшки включаются. DI не тестировал и особо не нужно пока
    А дальше затык - как к нему в Codesys 2.3 обратиться?
    Предполагаю, что это будет Slave.
    Дальше все. Что нужно, 8 bits, 2 byte, 4 byte?
    Как указать, к какому адресу обратиться?

    Обращался к китайским братьям, ответ "Моя твоя не понимай, читай мануал" - не помог...
    Пользуясь случаем, можно поинтересоваться как пользователя девайса, фактически гальваническая развязка rs485 у модуля мe31 есть или нет?
    Я использовал MA01-AACX2240 для передачи 4_20, модуль норм, но отсутствует ГР. Как по 485, так и по СОМ DI. Так и по питанию.

  9. #9

    По умолчанию

    2023-04-26_09-51-55.png
    Заработало так

Похожие темы

  1. Модуль вывода МУ-110 8И
    от Asset05 в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2017, 12:09
  2. модуль статистики
    от kao в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 14:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 12:34
  4. Модуль АС7 не определяется ПК
    от Александр Кузнецов в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 22:19
  5. ШИМ модуль
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 12:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •