Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 23

Тема: Вопрос по Modbus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Вопрос по Modbus

    Всем привет. Подскажите пожалуйста по соединению двух контроллеров по Modbus. Стоит задача "поженить" ПР103 и МС12 Контар. Оба поддерживают протокол Modbus. Есть ли у кого опыт в этом. Контар у меня за master, прка -slave.сетеваяПеремПР.jpg Это настройки ПРкинастройкапр103.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Это параметры контараПарКонс.JPG И описание алгоблокаАлгоблок.JPG

  3. #3

    По умолчанию

    А вопрос-то в чём, собственно? Вы читаете один целочисленный регистр с ПР. Он точно holding? Алгоблок для задания параметров обмена по modbus со стороны Контара присутствует?

    Надеюсь, Вы ПР-ку не на служебный 485 Контара цепляете?

    Кстати, у Вас OFF = 1, т.е. обмен выключен.
    Последний раз редактировалось imaex; 31.08.2023 в 16:46.

  4. #4

    По умолчанию

    Я подключаюсь от контара с помощью кабеля rE5.282.332. На чертеже немного не понятно332.JPG почему красный в скобках? Мне нужно использовать синиа-А, белый -Б или с красный-А? Красный ещё наконечник отвалился, может неконтакт был

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ОлегГор Посмотреть сообщение
    Я подключаюсь от контара с помощью кабеля rE5.282.332. На чертеже немного не понятно332.JPG почему красный в скобках? Мне нужно использовать синиа-А, белый -Б или с красный-А? Красный ещё наконечник отвалился, может неконтакт был
    В скобках все цвета, А (Красный), В (Синий), GRD (Белый) -это земля, подключается в одной точке, перед входом в контроллер.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.09.2023 в 09:36.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    GRD (Белый) -это земля, подключается в одной точке, перед входом в контроллер.
    Это сигнальная земля, если она подключается, то не в одной точке.

  7. #7

    По умолчанию

    Алгоблок для задания параметров обмена по modbus со стороны Контара присутствует.2.jpg Читаю один целочисленный регистр с ПР. Сажал на оба 485. OFF же ВКЛ. Хотя и при выкл нет обмена. holding? - это что?

  8. #8

    По умолчанию

    holding - это регистры хранения. У Вас же функция 3 используется.

    У Контара 2 порта - 1 служебный, 2-ой 232/485 для обмена с внешними устройствами. OFF 1 (Вкл) - обмен выключен.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,206

    По умолчанию

    Красный - А, синий - В, белый - земля

  10. #10

    По умолчанию

    Подключаетесь на правильный интерфейс. Цвета я на вашем разъёме отсюда не вижу, смотрите на номера контактов на rj-12. 4-ый А, 5-ый B. 6-ой (SG) не нужен. Они все в скобках, если что. Это не важно. Не смотрите на цвета, смотрите на номера контактов. Джампер XP12 на плате не забыли в правильную позицию поставить?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопрос по подмодулю Modbus (FIX)
    от Ian в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.06.2021, 16:09
  2. ПЧВ 1хх вопрос по Modbus
    от traver в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 14:15
  3. Вопрос про Modbus.Lib
    от Malyshevsergey в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.08.2017, 14:07
  4. Вопрос по Modbus RTU?
    от Radic71 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 16:13
  5. Вопрос по MODBUS RTU
    от Alex_lav в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 15:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •