ПР200 с питанием 220в. Дискретные входы DI1-8 подключены по типовой схеме, т.е. на общий входов подается N 220в, и на воды-L 220в, сухой контакт.
Если при подключении щита будет перепутано подключение L и N, не критично ?
ПР200 с питанием 220в. Дискретные входы DI1-8 подключены по типовой схеме, т.е. на общий входов подается N 220в, и на воды-L 220в, сухой контакт.
Если при подключении щита будет перепутано подключение L и N, не критично ?
Если и питание самого пр и одновременно входов выходов, думаю некритично. Если же будет стоять в 3хфазном шкафу, то критично.
Шкаф однофазный, имею в виду именно подключение вводных клемм. Остальная разводка в шкафу-все по типовой схеме.
Если ноль питания и ноль общий входов выходов не связаны внутри пр, то без разницы. Главное ноль и землю не перемычить потом, иначе бадабум.
Вопрос классный.
Вообще-то ничего страшного не случиться,если шкаф "заземлён",а не "занулён".Если "занулён"-то может "током укусить". То таких схем я уже давно не видел.
И (моё мнение) лучше использовать оборудование на 24В. Ведь если на БП перепутать "фазу-ноль" то положение выхода "+/-" не изменится.
В пром шкафах очень часто ноль и землю объединяют шиной. У нас на сборке шкафов такое делают часто. На обогатительной, где раньше работал, это тоже делалось.
В правилах четко описано, когда землю и ноль можно соединять на общую шину. (питающий ноль больше или равен: медь 10 квадрат, алюминий 16). Вряд ли шкафы с ПРками подключают такими кабелями.
Ну и по теме: Приходящую фазу с другого шкафа лучше продублировать дополнительным реле.
И каким образом в шкафу может поменяться фаза и ноль, вы что, шкаф вилкой подключаете?
Последний раз редактировалось MACTEP-RH; 31.01.2024 в 14:33.
Я про то, не сгорит ли ПР, если в типовой схеме поменять фазу и ноль одновременно на разьеме питания о диск ретных входах