Тема: ПР200 питание 220в

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПР200 питание 220в

    ПР200 с питанием 220в. Дискретные входы DI1-8 подключены по типовой схеме, т.е. на общий входов подается N 220в, и на воды-L 220в, сухой контакт.
    Если при подключении щита будет перепутано подключение L и N, не критично ?

  2. #2

    По умолчанию

    Если и питание самого пр и одновременно входов выходов, думаю некритично. Если же будет стоять в 3хфазном шкафу, то критично.

  3. #3

    По умолчанию

    Шкаф однофазный, имею в виду именно подключение вводных клемм. Остальная разводка в шкафу-все по типовой схеме.

  4. #4

    По умолчанию

    Если ноль питания и ноль общий входов выходов не связаны внутри пр, то без разницы. Главное ноль и землю не перемычить потом, иначе бадабум.

  5. #5

    По умолчанию

    Вопрос классный.
    Вообще-то ничего страшного не случиться,если шкаф "заземлён",а не "занулён".Если "занулён"-то может "током укусить". То таких схем я уже давно не видел.
    И (моё мнение) лучше использовать оборудование на 24В. Ведь если на БП перепутать "фазу-ноль" то положение выхода "+/-" не изменится.

  6. #6

    По умолчанию

    В пром шкафах очень часто ноль и землю объединяют шиной. У нас на сборке шкафов такое делают часто. На обогатительной, где раньше работал, это тоже делалось.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    В пром шкафах очень часто ноль и землю объединяют шиной. У нас на сборке шкафов такое делают часто. На обогатительной, где раньше работал, это тоже делалось.
    В правилах четко описано, когда землю и ноль можно соединять на общую шину. (питающий ноль больше или равен: медь 10 квадрат, алюминий 16). Вряд ли шкафы с ПРками подключают такими кабелями.

    Ну и по теме: Приходящую фазу с другого шкафа лучше продублировать дополнительным реле.
    И каким образом в шкафу может поменяться фаза и ноль, вы что, шкаф вилкой подключаете?
    Последний раз редактировалось MACTEP-RH; 31.01.2024 в 14:33.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MACTEP-RH Посмотреть сообщение
    В правилах четко описано, когда землю и ноль можно соединять на общую шину. (питающий ноль больше или равен: медь 10 квадрат, алюминий 16). Вряд ли шкафы с ПРками подключают такими кабелями.

    Ну и по теме: Приходящую фазу с другого шкафа лучше продублировать дополнительным реле.
    И каким образом в шкафу может поменяться фаза и ноль, вы что, шкаф вилкой подключаете?
    А при чем тут питающий кабель шкафа и питающий кабель элемента в самом шкафу. А схем питания согласно ПУЭ достаточно... TN-C, TN-S, TN-C-S. Не говоря о IT

  9. #9

    По умолчанию

    Я про то, не сгорит ли ПР, если в типовой схеме поменять фазу и ноль одновременно на разьеме питания о диск ретных входах

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KRUPSKIY Посмотреть сообщение
    Я про то, не сгорит ли ПР, если в типовой схеме поменять фазу и ноль одновременно на разьеме питания о диск ретных входах
    Нет, там же синусоида, главное не заземляй шкаф, мало ли что. Попасть землёй на ноль это можно, а фазой это бах...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПЧ под сигнальные лампы 220В
    от EVGEN_ в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.12.2022, 15:44
  2. ПР 110 220в переделать в 24в или 12 в
    от rubalex в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 14:26
  3. МВА8 220В -> 24В
    от Коротенко в разделе Мх110
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 08:30
  4. МВА8 220В -> 24В
    от Коротенко в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 08:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •