Необходимо организовать регистрацию контролируемых параметров измерителем ТРМ200 на компьютере с операционной системой Win... XP.(Интерфейс RS-485). Не удаётся организовать связь прибор-компьютер.В диспетчере устройств порт COM3 вроде бы и создаётся, но программы Scada и сетевой конфигуратор не видят прибор. Пробовал устанавливать драйвера по рекомендации "Вопросы по АС4" , но безрезультатно.
Подскажите как правильно и в какой последовательности организовать связь? Можно ли инструментально или как-то протестировать работу АС4?
-
ас4 должен в диспетчере устройств "прописаться" в Usb портах и в сом портах. если все в норме и сетевые параметры в конфигураторе прописаны (номер сом) и как в приборе(скорость, ч/н, кол-во стоп, дл. адреса и индивидуальный адрес) и правильно подключена витая пара а-а, в-в -то проблем не возникает.
-
спасибо, всё получилось.оказалось ,что нужно очень внимательно читать инструкции- после настройки прибора не забудте выключить прибор, а затем включить.