Здравствуйте. Проследить проблему сами мы не смогли, так как по приезду на объект и нашем присутствии потеря связи не происходила.
Единственное, что мы смогли пока посоветовать операторам, это перезагружать контроллер и МастерСкаду.
В итоге мы точно не знаем, потеря связи это или неожиданный переход контроллера в "стоп". (Это происходит периодически 2-3 раза в сутки. Контроллер работает 24 часа, постоянно) .
Описание:
Два контроллера ПЛК 110-60-М
Таргет 110.60-М
Первый контроллер:
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 110-60
Binary VERSION 2.07.1
Need Target version 2.06
Compiled: 11:15:40 Jan 30 2009
MAC 6A:77:00:21:00:64
IP 192.168.0.101
GATE 192.168.0.15
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 13
Licence unlimited
Второй контроллер:
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 110-60
Binary VERSION 2.07.1
Need Target version 2.06
Compiled: 11:15:40 Jan 30 2009
MAC 6A:77:00:21:01:18
IP 192.168.0.102
GATE 192.168.0.15
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 13
Licence unlimited
Файлы log и debug обоих контроллеров во вложении... Мы уже не знаем что делать. Большая просьба помочь.
Если это поможет, то кабели Ethernet небольшой протяженности, может метров 5. Так же к контроллеру по 485 интерфейсу подключен модуль приема аналоговых сигналов ICPCON I-7016P.
Кстати, на контроллер от него иногда приходят ошибочные сведения. В результате чего на МастерСкаде кратковременно(полсекунды) отображаются неверные сведения по массе. Хотелось бы тоже узнать, почему это происходит...
А так же, мы обнаружили у ПЛК 110.60-М одну особенность. Может это поможет разработчикам.
При включении питания на контроллер одновременно с питанием на входа контроллера, он начинает глючить по страшному! Переходит по несколько раз в режим Старт и сбрасывается. Эту проблему мы смогли решить путем разделения подачи питания на входа контроллера и на сам контроллер.
Т. е. контроллер включается в сеть, затем через определенное время (хорошо что было реле времени) подается питание на входа. Только после этого контроллер работает.