Прошу порекомендовать модули распределенного ввода/вывода (дискретные/аналоговые) для подключения к ПЛК по Ethernet (ModBus-TCP).
Кто с чем работал, какие отзывы, какая скорость реакции системы реально достижима.
Прошу порекомендовать модули распределенного ввода/вывода (дискретные/аналоговые) для подключения к ПЛК по Ethernet (ModBus-TCP).
Кто с чем работал, какие отзывы, какая скорость реакции системы реально достижима.
При разработке мастера ModBus TCP мы использовали устройства ICP I-8000 серии. Практически единственная линейка с TCP на рынке.
Для достижения высокой скорости:
1. Выставляйте минимальные периоды опроса
2. Если позволяет лицензия, то для каждого ModBusTCP slave устройства делайте свой отдельный мастер, но не превышая число TCP сокетов в системе - 15 шт.
300 транзакций в секунду на 1 мастере - влегкую. При неск. мастерах - еще больше.
Moxa.ru - у них есть линейка с ModBus TCP - ioLogic 4000 ставится головной модуль, к нему подключается (наборным способом) необходимое кол-во дискретных, аналоговых входов-выходов.
Есть так же цельные ioLogic2000
Последний раз редактировалось Василий Куц; 15.10.2007 в 07:22.
да, хорошая (на мой взгляд) линейка, но хотелось бы услышать конкретные отзывы по эксплуатации.
Ps: еще есть подобные модули у шнайдер-а, к ним также прикручиваются модули расширения от их же контроллеров, но вот кто их использовал-то...
Последний раз редактировалось Generator; 15.10.2007 в 07:12.
Кхм, ну если интересны отзывы - то Moxa производит одни из самых надежных девайсов, среди известных мне. Чисто мое мнение, ни на что не претендую.
А зачем искать, когда всё есть у фирмы ОВЕН!? Просто пользуйтесь ПЛК1хх, а к нему, если надо довешивайте МВА8, МДВВ, МВУ8 или хТРМххх с RS485.
P. S. Уверен по деньгам получится так же, а гомороя в разы меньше. Итого: ПЛК1хх!!!
А, затем, что речь идет не о построении систем HVAC, а об автоматизации технологических процессов в промышленности, где счет идет на милисекунды. Попробуйте прокачать по RS485 несколько десятков дискретных и аналоговых сигналов, какое время реакции системы получите? Для тех кто знает зачем это вопрос риторический.
Очень хороший пример!!!
Скорее всего данные даже перекачивать по TCP не придется пусть ПЛК1хх сам собирает данные и сразу принимает решения и управляет объектом по месту, а разрешения на регулирование + уставки получает от центрального ПЛК. И по месту, если надо повесить панель оператора появится возможность!!! Сплошные удобства