Доброго всем времени суток! Проблема решилась. Разница была в четности битов. Перепрошили контроллер, который получал информацию и данные по температуре посыпались. Дмитрий, благодарю за помощь!
P.S.: Тему можно закрывать!
Доброго всем времени суток! Проблема решилась. Разница была в четности битов. Перепрошили контроллер, который получал информацию и данные по температуре посыпались. Дмитрий, благодарю за помощь!
P.S.: Тему можно закрывать!
Последний раз редактировалось niknik383; 17.09.2013 в 14:53.
Интересно, почему настройки четности и т.п. в ТРМ202 фиксированы.
Так сделали при разработке прибора. Если необходимо менять стоп биты, надо выбирать прибор ТРМ138 (8 канальный).