а как можно СПК и модули защитить в котельной, если кругом частотники стоят, вымсле на всех моторах, штук 10, поставить на сеть питания электроникой этот защитные модули?
а как можно СПК и модули защитить в котельной, если кругом частотники стоят, вымсле на всех моторах, штук 10, поставить на сеть питания электроникой этот защитные модули?
Стандартный способ борьбы с коммутационными выбросами по питанию: разделительный трансформатор 380/220, пример реализации в приложении.
Если паче чаяния у Вас там сеть питания не TN-..., а TI или TT, то разделительный трансформатор переходит в разряд маст-хэв, а ещё лучше - феррорезонансный стабилизатор.
Если будете ставить трансформатор, то лучше стержневой с раздельными обмоткаим и фильтр помех на выходе.
Печь с регулятором мощности?. Может помехи от симисторов-тиристоров?
Фильтры должны помочь
вы имели ввиду ВЧ фильтр на питание или на измерительный вход?В этом случае на входе ТРМ1 нужно установить ВЧ фильтр.
с остальным согласен.
возможен еще такой вариант:поставьте УЗИПы - двух-уровневая защита
один-на 3 фазы-на элетрощитовую-где стоит ТРМ-ка
второй-однофазный-непосредственно рядом с ТРМ-кой
защита этих УЗИПов от КЗ- ОБЯЗАТЕЛЬНА через плавкие вставки-предохранители-возможно такой вариант окажется эффективным.
Подстанция 630 кВА загружена на треть. Проблема оказалась в высоком напряжении на х.х. ну и возможно броски от большого мотора который совсем рядом. Поставили стабилизатор на 500 Вт и впаял в ТРМ1 вместо сгоревшего, большой варистор, взял с какого то блока питания. Про УЗИП я тоже подумал но не был уверен. Так и сделаем! Пока проблема решена. Всем спасибо, все легче чем одному решать. Тему можно закрыть.
в трансе есть приблуда кто цапфа, кто анцапфа называют, покрутите ее, только на отключенном трансе, так что б при нагрузке 220 фазное, 380 линейное было, двигателям легче жить станет, и всему оборудованию в целом.Проблема оказалась в высоком напряжении на х.х.
сталкивался с такой ситуацией, правда ни чего не сгорело, но тепловые выбивало, через которые асинхронники были запитаны, после настройки тр-тора все стало работать как часы.