Каким модулем аналогового ввода можно измерить и передать по MODBUS значение напряжения от -10В до 0В?
Как к этому относится ПЛК-160?
Каким модулем аналогового ввода можно измерить и передать по MODBUS значение напряжения от -10В до 0В?
Как к этому относится ПЛК-160?
Привод постоянного тока БТУ3501, необходимо измерить напряжение с тахогенератора (~ -90...0V DC). Плюсовой вывод тахогенератора сидит на общей точке. Не надо объяснять, что напряжение будет нормализовано до пределов -10...0V резистивным делителем?
По уму тебе нужен модуль ввода аналогового сигнала +/-10В. У фирмы "ОВЕН" такого модуля нет, но есть у других контор. Я тебе в личку ссылку послал.
Последний раз редактировалось Вольд; 05.11.2015 в 13:09.
Если сильно любишь фирму "ОВЕН" , то можно сделать такую махарайку и использовать, например, модуль МВ110-220.8АС или МВ110-24.8АС.
Последний раз редактировалось Вольд; 05.11.2015 в 18:27.
Возможноглупость, но если точка сбора одна - почему не подключить МВ вверх ногами? ( - на +, + на -)