Добрый день!
ИП320 устанавливается в пульт управления, отнесенный от ЩУ ( с блоком питания и ПЛК) на ~30 метров. Можно ли подать питание +24в и RS-485 в одном кабеле КИПЭВ 2х2х0.6 (2 витых пары в общем экране) , Помех не будет на линии связи ?
Добрый день!
ИП320 устанавливается в пульт управления, отнесенный от ЩУ ( с блоком питания и ПЛК) на ~30 метров. Можно ли подать питание +24в и RS-485 в одном кабеле КИПЭВ 2х2х0.6 (2 витых пары в общем экране) , Помех не будет на линии связи ?
Последний раз редактировалось Андрей Иванников; 02.08.2018 в 13:17.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Вам нужно выбрать шрифт Microsoft San Serif. Также потребуется немного уменьшить длинные надписи.
Отправил вам на почту пример с отредактированным экраном.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
ИП320(slave) + PLC110_60(master) + CoDeSys v2.3.8.1
решил добавить индикаторы битовых состояний
расставил индикаторы, присвоил им Бит элемента соответственно 0х 0..7
Добавил в Codesys (PLC Configuration) в Modbus(Master)->Universal Modbus Device->8-bit output module
в Module parametrs оставил регистр с номером 0
состояния не отображаются
всё остальное (регистры WORD и REAL) как работало, так и работает
пытался изменять параметр модуля "Command" - не помогает
покопал в примерах, обнаружил, что Бит элемента может быть 0х 160 и даже 208(пример ИП320(Slave)-ПЛК100-МВА8 с диска)
не понимаю как это связано с регистрами Modbus
в проекте ИП320 добавили биты ? ну так посчитайте каким регистром окажется бит 160-й
Вот если вы в панели отвели для битов с нулевого регистра, то эти регистры не должны больше нигде фигурировать.
0-й бит это самый первый(нулевой) бит регистра 0