К ПЛК 110-60 к RS485-1 были подключены 3 модуля МВ110-32ДН на скорости 9600, к RS-485-2 были подключены 2 модуля МУ110-32Р на скорости 19600. Поменял скорость на RS485-1 и модулях МВ110-32ДН на 4200 и ПЛК начал циклически перезагружаться, т.е. висит. Холодный сброс с кнопки ничего не меняет, соответственно подключиться и загрузить программу не могу. Загруженная программа пустая, т.е. состоит из ;. Получается ПЛК не может работать со скоростью 4200 и ниже. Возникает два вопроса:
1. Почему в руководстве пользователя ничего об этом не написано?