Согласно документации для Modbus RTU ТРМ201 использует 2 стоп бита вместо одного что очень странно. И количество стоп бит нельзя задать с помощью кнопок на панели. Однако, если в нем включить modbus, то до этой настройки можно добраться через регистр 0x107. В этом регистре записана 1, что согласно документации означает 2 стоп бита. При попытке записи в этот регистр нуля прибор его заменяет на 1, т.е. изменить количество стоп бит не удается.
При опросе с помощью Lectus по протоколу modbus rtu ТРМ201 как то все равно сколько используется стоп бит 1 или 2, что тоже довольно странно.
Собственно наверное не было бы никаких проблем, если бы в сети были бы только одни ТРМ201. Но в сети присутствуют и другие приборы, у которых используется стандартный формат передачи для modbus rtu - 8N1.

1)Собственно возникает вопрос можно ли задать количество стоп бит равное 1 для протокола modbus rtu в ТРМ201? И если да то как?
2)Если оставить 2 стоп бита то не будет ли ТРМ201 конфликтовать с другими устройствами в сети у которых используется стандартный формат 8N1?