НЕ могу добиться нормальной работы сабжевой связки.
1 проблема ТРМ 138 перестает опрашиваться после обращения к нему конфигуратором.Помогает только выключение питания ТРМ.
2 проблема таймаут или ошибки по первому опрашиваемому каналу.Если добавить перед ним какой-нибудь левый опрос,то опрашивается нормально,но в архиве некрасиво получается.
По овену все работало нормально.Но МСД200 в режиме SPY не читает ТРМ138.ТРМ2хх - работают нормально.

p.s.:Кто настраивал МСД200(slave) masterscada(master) киньте ссылочку на тему.Есть несколько вопросов.