Конфигурирую модуль МВ110-8А программно по протоколу ОВЕН. При изменении параметров in-t, Ain.L, Ain.H, in.SH проблем не возникает, все корректно записывается и читается.

А вот с параметром in.SL (наклон характеристики) ситуация такая: чтение происходит нормально, а запись, наверно, из 50 попыток один раз удается записать новое значение. Никак не могу понять, в чем дело?