Здравствуйте.

Была проблема с оным девайсом пол года назад. При кратковременном пропадании питания зависал ethernet, который можно было восстановить перезагрузкой ПЛК. Ну да ладно, проблема решилась установкой ИБП. Новых фиксов прошивок не выходит, печально.

Возникла новая проблема.
Предисловие:
ПЛК выполняет сбор данных с 30-40 устройств с периодичностью 5сек, архивирует это всё на SD. Далее сервер обращается к ПЛК несколько раз в сутки и забирает все архивы.
Суть проблемы:
Замечено, что с не фиксированной периодичностью RTC ПЛК начинают резко спешить на десятки минут в сутки, а то и больше, точно не скажу. Причём пропадает WEB-морда ПЛК. Сеть при этом работает и сервер забирает архивы с неправильным временем.
Вопрос: что происходит и как это побороть?