Здравствуйте! Да минует всех мировой кризис!!
У нас по RS485 через автоматический преобразователь RS485\RS232 фирмы «Элемер» опрашиваются приборы ИРТ 5920, ИРТ 1730D, регистратор «След», контроллер Р-131.
Всё оборудование настроено на сетевой формат 9600-8-N-1. Драйвер связи написан ручками. К сети подключили ТРМ151-3.
Необходимо дописать драйвер для опроса оперативных параметров ТРМ151:
-Измеритель №1,
-Уставка №1.
Для изменения уставки необходимо записывать одинаковые значения в ТРМ151 параметр SP.LU при ПВС №1 в
- Уставки в программе 1 на шаге 1 –регулирование в обычном режиме,
- Уставки в программе 12 на шаге 9 –регулирование в режиме FAIL
- Уставки в программе 12 на шаге 10 –регулирование в режиме Stop

Пришлите пожалуйста примеры на языке С для связи с регулятором ТРМ151 по адресу krajs@narod.ru


Программа «Конфигуратор ТРМ151» поставляемая вместе с приборами, позволила настроить коэффициенты ПИД регуляторов.
У меня большой опыт настройки ПИД регуляторов на базе контроллеров Р-131 и SIMATIC. Если программу «Конфигуратор ТРМ151» при опросе оперативных параметров ( на второй канал подключить датчик положения) добавить окном с выводом графиков изменений сигналов в обоих каналах, настройка коэффициентов ПИД регулятора значительно упростится. Отечественные регулирующие клапаны имеют нелинейную зависимость пропуска воды от положения регулирующего устройства. Так изменение положения регулятора на 1% в конце регулирования увеличивает расход сразу на 4 т/ч. Закрытый регулятор пропускает 5 т/ч. Полностью открытый регулятор пропускает 150 т/ч. Точно настроить регулятор помогут графики регулируемого параметра и положения МЭО.
С уважение Юрий Крайс