возможно ли при подключении термопреобразователей сопротивления к многоканальным приборам (например, к укт38-щ4-тс) проводники, по которым подаётся питание на термопреобразователи (3-х проводная схема подключения), обьединить (в целях экономии проводов, клемм...) в один проводник? (случай компактного расположения групп датчиков и равенства длин соединительных проводов (жил многожильного кабеля)).
то есть, на приборе перемычками соединить клеммы 15,18,21,24,30,33,36,39 (подключаются 8 датчиков) и послать одной жилой кабеля на клеммную коробку на объекте, к которой присоединяются термодатчики (аналогично соединив "общий проводник" соответствующие концы термопреобразователей).
при таком соединении, если это допускается разработчиками приборов, вместо 24 линий связи (проводников) можно обойтись 17.
ответьте пожалуйста, всего доброго!