Цитата Сообщение от ivydy Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Нужно реализовать функцию "Максимальное количество включений компрессорной установки в час" на ПР200, причем установка может быть отключена от питания какое-то время. С помощью чего это можно реализовать? Можно ли как то использовать часы реального времени для этого? Заранее спасибо за ответ.
Цитата Сообщение от ivydy Посмотреть сообщение
ну, скажем 20-50. Это в принципе не суть важно.
ВАжно, ещё как важно. Если правильно вас понял, то вам нужно сделать так, чтобы идиоты не смогли спалить компрессорную установку?
Если я прав, то для вас крайне важно время между пусками, чтобы обмотка двигателя успела остыть после пусковых токов. А это в корне меняет дело.
В этом случае важно минимальное время между пусками.