Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
Сегодня подключил по вашей схеме, показывал точно от 4 до 20мА, в общем датчик оказался рабочим(датчик на 1МПа, то есть 9.9 атмосфер). Только возникли некоторые вопросы:
1.Требуется стабилизированное напряжение или не обязательно,ведь на нем указано напряжение от 12 до 36 Вольт?
2.Нужен ли фильтр,сглаживающий конденсатор?
3.На сколько будет врать датчик с обычным 100 Омным сопротивлением вместо прецизионного?(при включении ТРМ показывает сразу 0.2 Атмосфера)
ТРМ1 нужен шунт 50 Ом, а не 100!