Здравствуйте!

У нас проблема в следующем:
Используем конвертер Ethernet-> RS485 (2 порта)(ф.Моха). Повесили на rs485 (по Modbus) 28 штук ТРМ201 и 2 штуки ТРМ202 . При этом ТРМ'ы разделили - 15 шт. на порт1, 15шт. на порт2. После преобразователя поставили АС5. Также, АС5 поделили примерно пополам линию связи на каждом порту RS485. Длина лини на каждом порту примерно 1000 метров. Резисторы 120 ом на концах каждого сегмента линии. Кабель - 2 витых пары в экране. 1 пара сигнал А, 2 пара сигнал В.

Проблема в том, что периодически (может 1 раз\сутки, может 2р\сутки даже может быть и чаще...) трм'ы затыкаются то на порту 1, то на порту2. То есть прекращают вести обмен по rs485 (весь участок соответствующего сегмента линии). Реанимировать помогает снятием-подачей питания на один из трм'в. Идем по линии и передергиваем по порядку все регуляторы. Причем ТРМ-мы абсолютно разные по адресу и местоположению. Системы в том, что какой то именно "глючит" не наблюдается. В чем может быть причина? Такое впечатление, что аппаратная часть ТРМ (который "глюкнул") периодически что-то делает с линией связи и помогает только его реинициализация..