При попытке связать инвертор LENZE SMD c плк 150 modbus master rtu
rs485 9600 n 8 1 read holding registers (0x03) возвращает ошибку 81. При этом ответ от инвертора приходит правильный. Команды записи в инвертор выполняются. Сформированая панелью сми1->Lenze, посылка чтения выполняется нормально. пробовал на прошивках 2.03, 2.05, 2.06, 2.07. Не думаю что это проблемма Lenze!!! Хотя такая же точно посылка плк150->ип320 выполняется.
пример подслушаного обмена:
запрос - 09 03 00 18 00 01 05 45
ответ - 09 03 02 01 5F 18 2D