Тема: ПЛК100. Не идёт обмен по порту RS-232 Debug в режиме Modbus RTU Master

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Question ПЛК100. Не идёт обмен по порту RS-232 Debug в режиме Modbus RTU Master

    Есть ПЛК100 с прошивкой 2.16.0
    Соединяем модуль мв110тд по rs485 с конвертером ICP-7520
    Конвертер ICP-7520 по rs232 соединяем с ПЛК100 (debug rs232)
    Итог: имеем ошибку 81.
    Вдругих портах работает (rs232, rs485)
    С модулями ввода не овен тоже не работает.

    Модуль ввода не овен.
    Анализируем пакеты на интерфейсе Debug RS232.

    Отправка:01 03 00 01 00 01 D5 CA
    Прием: 01 03 02 00 74 B8 63

    CRC верен, ответ есть, а пишет нет связи (81)

    Решение: ПЛК100 не поддерживает на порту RS-232 Debug протокол Modbus RTU Master. Используйте протокол Modbus ASCII
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 06.09.2017 в 17:15.