ТРМ-151-06 ИИ
Доброго времени суток коллеги.
Приобрели данный девайс с выходами ИИ (4-20 мА). Настроили регулятор. Индикация мощности на приборе есть, а фактически на выходе только 3.67 мА. В чем проблема. В режиме ручного управления меняем значение выхода, результат тот же.
Навсякий случай приведу схему подключения к Выходу. Последовательно к "-" ТРМ151 (клеммник 5) подключен резистор 700 Ом. Блок питания 24В. БП24 "+" поключаем к клемнику "4", далее "-" БП24 поключаем последовательно с прибором индикации и резистором. Все.
У нас пуск установки. Срочно ниид помощь.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума