Показано с 1 по 10 из 22

Тема: странное поведение входа ПЛК63

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Ну что - новости для нас неутешительные...
    Мы получили прибор. Поставили его, настроили на ДТС, подключили к нему магазин сопротивлений.
    Меняем значение и наблюдаем: при всех подключенных датчиках данные обновляются примерно за 2,5 сек.
    При отключенных датчиках кроме первого время обновления - на взгляд не уловимо - порядка 0,1-0,3 секунды.
    Файл проекта с указанием компилятора (проверьте компилятор в CoDeSys) и видеозапись с экрана изменений прикладываю...
    Получилось очень хорошо - слышны щелчки на заднем фоне - это переключение положения тумблеров на магазине сопротивлений...
    Неутешительно то, что я не могу понять ПОЧЕМУ и КАК у Вас получалось добиться десятков секунд...
    Вложения Вложения

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •