Доброе время суток! Нужна помощь. К ПР200 необходимо подключить панель Weintek по интерфейсу RS 485. С панели планируется задавать коэффициенты ПИД регулятора в ПР200. Также необходимо обеспечить возможность изменения этих же коэффициентов через дисплей этого ПР200.
Вопрос заключается в следующем:
1) возможно ли это реализовать?;
2) Если да, то как связать между собой сетевую переменную (от панели) и внутреннюю переменную (к которому привязан дисплей), чтобы при изменении значения этой переменной например с панели, изменялось бы его значение и на дисплее?
В Codesys 2.3 на языке ST при такой ситуации я добавляю 3-ю переменную "А" (буферную) и при изменении одного из них просто перезаписываю измененное значение.
IF X <> A THEN
A := X;
Y := X;
ELSIF Y <> A THEN
A := Y;
X := Y;
END_IF
А как в Овен логик это реализовать не понимаю. заранее спасибо!