Здравствуйте. Возникла проблема, плк150 не хочет сохранять значения после отключения питания. Проект прилагаю. Суть в чём, программа была залита в плк год назад и всё в принципе нормально работало. Меняли значение переменной time_cherd с панели ип320 без проблем, год назад было установлено её значение 240. Но тут решили поменять её значение на другое и плк не хочет его сохранять после отключения питания и самое интересное, что если в программе вместо 24 задать, например, 700 то после прошивки программы в плк переменная не хочет инициализироваться после отключения питания, т.е залили программу, стартанули плк, значение её становится 700, оно же отображается на панели, отключили включили питание плк и она становится равной 0. Если в программе задать значение time_cherd по умолчанию 240 и залить программу в плк то всё проходит нормально, но при этом если с панели ип320 задать другое значение, например, 320, то оно остаётся таким до первого отключения питания плк, как только отключить питание и включить оно сбрасывается на 240. Я уже себе всю голову сломал, не могу понять в чём причина такого поведения. 240 это последнее значение, которое было задано с панели, примерно год назад. Программу заливаю в плк следующим образом: В кодесис: онлайн-подключится-стоп плк - создание загрузочного проекта. Может как-то перед заливкой программы можно очистить память плк от старой программы и переменных, которые ретайн ? Короче, помогите пожалуйста. Может аккумулятору уже хана и из-за этого такие проблемы ? ПЛК150 2009 г.в. Параметры других ретайн переменных тоже не сохраняются. Ещё, подскажите где можно изменить время по прошедствии которого плк сохраняет значения ретайн переменных, может мне его уменьшить ?