Здравствуйте.
Проблема такого рода. ТРМ148 + МВУ-8 + АС4 + Master Scada.
При использовании в OPC-сервере(от ОВЕН) вместо ТРМ148 прибора ТРМ151, читались и устанавливались, через Scada, все доступные параметры. После замены OPC - сервера на последнюю версию (с ТРМ148 на борту), проект переделали под него. В результате - параметры читаются со всех приборов, а записать данные, в частности параметр SP:LU, в ТРМ148 не удаётся. С передней панели уставки меняются без проблем. Не подскажите в каком направлении поискать ошибку?