Добрый день. Подскажите пожалуйста, работаем с ПР200, есть частотники DANFOSS FC51. Управляем по шине RS-485. Стартуем и управляем частотой без проблем, пока не начали менять параметры 3-03 и 4-14. Суть вопроса, по MODBUS я вижу параметр 4-14 (установлено 80 герц), параметр 3-03 (установлено 80 герц) видит как "0", как только изменяю параметр 3-03 - то частота на ПЧВ сразу изменяется, хотя на ПР200 частота не изменяется.
параметр.......значение в ПЧ.......получаемые параметры............частота на ПР200....частота на ПЧВ
..3-03...................80.0......................... ...0.........................................15.5. .....................15.5
..4-14...................80.0......................... .800
..3-03....................31.0........................ ..0.........................................15.5.. ......................6.0
..4-14....................80.0........................ .800
Как правильно получать данные с параметра 3-03? И правильно ли сделано регулирование частоты?
В документации есть пункт про РЕГИСТР 8 - я так и не понял для чего он нужен.
Прикрепляю тестовую программку для ПР200, на которой тестируем. Спасибо заранее.