Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
Добрый день. Какой то у Вас хитровывернутый датчик в плане документации.
Если смотреть здесь. http://ao-tera.com/2-10m то это просто 3 проводный датчик сопротивления. И всё как я Вам писал.
А вот здесь. http://www.ao-tera.com.ua/commonfiles/t-sensors.pdf буквочка "У" обозначает токовый выход 4-20мА.
Судя по фото у Вас токовый выход. Тогда там как минимум должен быть нарисован + и -. И тогда цепляется как датчик давления, что вы писали ранее.
У Вас же должен быть паспорт, раз датчики новые. Возможно то что на клемме помечено красным маркером и есть +.
Ну и пусть не обижаются производители (да пусть и обижаются) исполнение не ахти, да и с документацией бардак. Я бы такое не взял даже себе в баню.

Или как говорит предыдущий коллега цепляться напрямую к датчику по 3 проводам. Только от схемы преобразователя нужно его отцепить, иначе врать будет.
В этом случае белые проводки цепляете на клеммы 9 и 10 ТРМ, а красный на 11 клемму.
Ну и цеплять датчики ЮТП проводами кощунство. Только гибкими кабелями, минимум 0,75.
Ну и судя по фото у Вас с одной стороны зелёная пара(зел.+ бел.зел), а с другой коричневый и черно-белый. Может Вы в проводках запутались.
Ну и если у Вас теплица, не забудьте что вывод проводков должен быть снизу.
С уважением.
Сфотографировал паспорт на датчик.
Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	img_20190225_120306.guDvH.jpg 
Просмотров:	123 
Размер:	295.5 Кб 
ID:	41413